толщина изоляции кабеля на фото
Померенные диаметры жил в изоляции ф2,6 (Шелехов) и ф2,3 ремонтный огрызок
Ну и "шок" провод. Куплен года 3 назад в Промкабеле (есть бирка кладовщика). У них однако до сих пор висит объяснялка от производителя на претензии о занижении сечения провода.
"Сюрприз" на фото
Два кабеля: слева 1,5мм2, справа 2,5мм2 (по маркировкам)
Михаил Ковалев
Второй Иркутск
zaminik [1271384]: тот, что изоляция потолще - можкт негорючий
Теперь по ценам на кабель задекларированный как ГОСТ (3 конторы, диаметры не проверял)
- по 1,5мм2 относительно Шелеховского (около 32руб 3 жилы) -1+2руб за метр
- по 2,5мм2 относительно Шелеховского (около 47руб 3жилы) +2+6руб за метр
Шелеховский НГ (А) - НГ негорюч, (А) негорюч в пучках
С ls - (мало дымный) не было. Записал в некритичные замечания ;-)
kmv250286 [1271388]: все три кабеля что на фото с НГ
zaminik [1271390]: НГ - не поддерживает горение при прокладке пучками. Без этого индекса кабель идёт для одиночной прокладки. "А" - не распространение при прокладке по этой категории (общее количество изоляции в пучке кабеля. Чем её больше, тем сложнее не распространять горение. "А" - самый высокий показатель) . Раньше эта буква отсутствовала, был просто НГ, затем конкретизировали.
Юрий Михайличенко
Иркутск
zaminik [1271390]: Т.е. в Шелехове еще и дешевле?
yumiha [1271496]: да - для провода с шильдиком ГОСТ в 3 магазинах.
Заглянул на сайт Промсвета - уже в 4 магазинах.
Без шильдика "ГОСТ" провод в магазинах дешевле чем в Шелехове ГОСТ.
НО стратегия брать "не гост" следующий больший номинал затратна!
Например:
- гост 3х1,5 Шелехов 31,73
- "негост" следующего номинала 3х2,5: 37, 41, 45,3 руб....
вот така экономика, особенно если надо поболе 10метров.
Для себя все прояснил и поиски точки покупки прекратил.
Диаметр честный (аж страшно от мысли заводить 2,5мм2 в розетку ;-) ), изоляция потолще, ценник конкурентный.
Интересный пост на Муське
про сечения кабеля ВВГ:
https://mysku.club/blog/misc/106592.html
Кратко: паль по-прежнему есть и ей может оказаться "кабель по ГОСТу".
Лучше, "как в старые добрые времена", для покупки годного варианта использовать стриппер и штангенциркуль...
Юрий Михайличенко
Иркутск
Polkan [1476360]: По-моему, наличие всяческого контрафакта только нарастает
Но еще и недовешивают - это особенно бесит!
купил бухту кабеля 3х2.5 смонтировал, заделал. Чутка не хвалило. Купил в другом месте еще кабеля 3х2.5 и очень сильно удивился, насколько он толще. померил первый, 1.38 примерно вышло, даже не 1.5. но не бомбить же все, чтоб переделать. Поэтому просто автоматы с 20 ампер на 16 воткнул, и все путем. уже 8 лет работает, не дымит, не плавится.
Archangel [1476411]: на честный кабель 2,5мм2 положено ставить С16 (край С20). На 1,5мм2 соответственно С10 или С6.
ГОСТ 22483-2021: п.2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
alexzhig [1476429]: да, именно этим пунктом продавцы "паленки" и прикрываются. Но мы же понимаем, что никто в сплав серебро добавлять не будет для достижения нужного сопротивления при меньшем сечении)
vpv [1476431]: Просто требовать кабель "по ГОСТу", этот самый ГОСТ не читая, то же как-то неправильно. А отличить "паленку" от "непаленки" можно только замером сопротивления, а никак не штангенциркулем. Покупая кабель с большим диаметром жилы, нет гарантии, что меди в нем содержится столько же, сколько в "паленом". Все будут экономить, чтобы уложиться в ГОСТ. Либо на сечении, либо на хим. составе.
Юрий Михайличенко
Иркутск
alexzhig [1476434]: Единственный, реально работающий, но тоже не на 100% способ купить не контрафакт - это покупать у компаний, дорожащих своей репутацией (и кошельком). Как правило, это давно работающие компании, желательно покрупнее.
yumiha [1476435]: Это не про технические параметры все же. Реально на кабель должен быть сертификат соответствия, в котором будет указан все тот же ГОСТ.
alexzhig [1476436]: всё так. Но, к удивлению, именно "no name" кабеля, купленные черт знает на каком Озоне или барахолке, провалили тест китайским не поверенным милиомметром))
А многие даже в Леруа боятся такие вещи брать!
Странно. Когда искал кабель бухтами - 50 и 100 метров, то ходил по нормальным оптовым конторам. Энергосфера тогда и ЭТМ. Специально у них уточнял, чтобы мне продавали ГОСТовский кабель. На что мне было заявлено, что другого у них нет. Была разница в жесткости провода и его изоляции. Типах изоляции, круглый или плоский. Тот, что помягче стоил дороже. Но толщина жил была видна на глаз. Да, и стенды там висят с образцами. Там все прекрасно видно. На изоляции тоже маркировка нанесена.
Проводов по ТУ они даже не держали. Можете считать рекламой.
Просто выясняется, что, мы обманываем себя сами, потому что хотим. Кроилово ведет к попадалову. Вот стоила мне бухты 100 м 6 тыс. руб. максимум (кажется, даже 5600). Что там можно сэкономить? за 5 купить? Зачем? Это 100 метров!
Ну, и при малейшей насмотренности не увидеть тонкие жилы - странно. В конце-концов, если делаешь себе, то никаких проблем купить кабель нужных параметров нет вообще.
А замер сопротивления вообще зачем? Ну, выключит у вас автомат раньше. Так это даже хорошо))). Если дома наделать розеток побольше, поставить нормальный кабель с нормальными автоматами, то даже не представляю, что надо наделать, чтобы были проблемы. Настолько сейчас все стандартизировано и оптимизировано.
При этом я не электрик вообще ни разу.