в Иркутске 04:23, Мар. 29    
Полистеролбетонные блоки кто строил дайте советclosed
27.05.17 12:31
#1324690
alexey Morskoy
Irkutsk
Кто строил из них .Где купить качественные блоки
05.06.17 18:03
#1325778
alexey Morskoy
Irkutsk
Подниму тему
05.06.17 20:18
#1325807
alexey Morskoy
Irkutsk
Собираюсь строить дом . нужны советы и рекомендации .
06.06.17 07:43
#1325867
Павел Воробьёв
Иркутск
alex32 [1325807]: а почему не газобетон?
06.06.17 08:46
#1325877
Сергей *
Иркутск
alex32 [1325807]: по производителю вариантов не много - Фабрика Бетонов (не реклама), делают пиленые ПСБ, геометрия как у газобетонных. Если еще нашли - напишите, интересно. А советы можно давать только имея хотя бы предварительное представление о доме. Если навскидку - для несущих стен нужна марка Д600, для этой марки минимальная толщина стены (без внешнего утепления) для наших условий - 400мм, кладка только на спецклей. И еще куча нюансов, вызванных сейсмичностью нашего района (8 баллов) - длина стен, ширина проемов, усиление кладки, армо(сейсмо)пояс, материал перекрытий и т.д. И еще сверху - расхождение некоторых параметров в разных действующих нормативных документах. И как вишенка на торте - коронная фраза строителей "Мы всегда так строим".
Тоже выбрал этот материал на будущее.
06.06.17 20:40
#1326008
Алексей Демьяненко
Иркутск
У полистиролбетона, при всех его прелестях есть существенный недостаток: он очень мягкий, в нем плохо держатся саморезы, даже если установить пробки. Я строил из него гараж, правда блоки были не заводские. Так вот ключ от машины можно без особого труда воткнуть в блок на всю длину. Так бы все ни чего, но двери и окна крепить не очень... Как вариант могу предложить такую конструкцию: наружняя стена из облицовочного кирпича, потом 200мм блок Д200, потом опять кирпич обычный, конечно слои перевязаны сеткой. Итого стена 440мм, удовлетворяет тепловым и влажностным требованиям.Примерно так: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0...
Ещё лучше между кирпичами залить полистиролбетон монолитный.
06.06.17 21:14
#1326011
alexey Morskoy
Irkutsk
д200 это просто перегородка а не несущая стена из д500-д600
06.06.17 23:34
#1326041
Алексей Демьяненко
Иркутск
А я говорил, что она несущая? Несущие из кирпича.
07.06.17 15:30
#1326119
Сергей Верхушин
Иркутск
Demagog [1326008]: и что там делает полистиролбетон?
07.06.17 16:28
#1326128
alexey Morskoy
Irkutsk
Отсыпана подушка из пгс высотой 1 метр утрамбована .залит фундамент бетон марка 300 (фабрика бетонофф )8*8 шириной 50см . несущая стена будет из блоков д 600 40 см .1 этаж плюс мансарда.Отопление котлом ( какой выбрать думаю )
07.06.17 16:30
#1326129
alexey Morskoy
Irkutsk
Арматура была закуплена 12 мм 800 кг на фундамент и сейсмопояс
08.06.17 14:04
#1326260
Сергей *
Иркутск
alex32 [1326128]: Сразу говорю - я не строитель. Вот кое-какая инфа из нормативки для сейсмики 8 баллов, для общего развития:
1.При вашем размере 8*8м (ширина более 6,4м) как правило, должна быть внутренняя продольная несущая стена, т.е. фундамент уже нужен "квадрат с поперечиной".
Первый ряд блоков кладется на гидроизоляционный слой из цементного раствора состава 1:3. Применять рулонные гидроизоляционные материалы не допускается
2.Для несущих стен ширина простенков (расстояние между проемами окон и дверей) не менее 1,16м, ширина проемов - не более 3м, отношение ширины простенка между двумя проемами к ширине наибольшего из них - не менее 0,5; угловой простенок (расстояние снаружи от угла до начала проема) - не менее 1,4м. При превышении показателей необходимо усиление проемов.
3.Длина опирания балок (деревянных, металл. или ж/б) на стены - не менее 200мм
4.Антисейсмический пояс в уровне перекрытий на всю ширину стены, высотой не менее 150мм, с продольной арматурой не менее 4*д10, бетоном не ниже В15.
5. Рекомендуется усиление кладки вертикальными ж/б сердечниками размером не менее 120мм, открытыми с одной стороны. Арматура сердечников должна соединяться с фундаментом и антисейсмическим поясом.
6.В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте. Фактически, у нас обычно усиливают кладку не только в сопряжениях, а по всей длине стен, делая в каждом втором ряду блоков болгаркой две штробы (не менее 100мм от наружней и внутренней поверхности стены) и укладывая туда арматуру д6 или д8.
7.Перемычки в несущих стенах (над проемами) заделываются в кладку на 250мм (при ширине проема до 1,5м) или 350мм (проем 1,5м или шире).
Если нужно, по каждому пункту могу указать, в какой документации он обозначен.

Также в сети есть документ СТО 221.НОСТРОЙ 2.7.131-2015 УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСОБО ЛЕГКОГО ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. Там тоже много полезного. Только учтите, что он для несейсмичных районов.
А вообще - прямая дорога на соответствующие форумы (типа форумхаус и др.). Там много людей с профильным образованием.
08.06.17 14:38
#1326273
alexey Morskoy
Irkutsk
Две поперечены имеются . Почему нельзя использовать гидроизоляции оные материалы?
08.06.17 14:39
#1326274
alexey Morskoy
Irkutsk
Какой должна быть высота фундамента в моём случае
08.06.17 14:58
#1326278
Сергей *
Иркутск
Цементный раствор под первым рядом блоков и есть гидроизоляция кладки. Почему не рубероид - вопрос к разработчикам норм. Боковые стенки и подошву фундамента изолируйте, чем хотите.
А про высоту фундамента - смешной вопрос. Вы же написали, что он залит уже. Значит перед этим были определены его параметры с учетом несущей способности грунта и нагрузки от веса дома. Из всего объема расчетов при проектировании это самый ответственный этап.
Без расчетов однозначно можно указать только один параметр - ширина фундамента по верху должна быть не меньше ширины кладки (не меньше 400мм в Вашем случае). Если будет облицовка из кирпича снаружи - то с учетом ширины кирпичной облицовки.
08.06.17 15:48
#1326288
alexey Morskoy
Irkutsk
Залит но высота 40 см смущает
08.06.17 16:46
#1326300
Сергей *
Иркутск
Рекомендуемая высота прямоугольных поперечных сечений ленты фундамента (балок) при ширине 500 мм - 1000 или 1200мм (по данным таблицы 3.2 из пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий», Москва, 2007). Во всех советах рекомендуют высоту больше, чем ширину (в 2 раза или еще как, на то она и высота). Так как у Вас высота меньше ширины - думаю, чтоб не смущало, надо к спецам за расчетом обращаться. Но перед этим определиться с конструкцией дома и посчитать его массу. В сети есть калькуляторы расчета нагрузок на фундамент.
08.06.17 19:35
#1326326
alexey Morskoy
Irkutsk
Не могу разобратся в калькуляторе
08.06.17 23:13
#1326351
Алексей Демьяненко
Иркутск
alex32 [1326326]: В чем конкретно?
08.06.17 23:15
#1326353
Алексей Демьяненко
Иркутск
StarWind [1326119]: Он выполняет роль утеплителя, ну и частично как связка между внутренней и наружной стенкой...