в Иркутске 09:30, Апр. 20    
Опыт использования ИК-обогревателей.
06.04.12 10:08
#709506
Юрий Михайличенко
Иркутск
Интересует не теория, а собственный опыт, лучше если есть опыт использования промышленных моделей.
Нужно обогревать склад с потолками ~4-5 метров. От обычных радиаторов имеем очень теплый воздух под потолком и замерзающую воду на полу.
06.04.12 13:54
#709646
Евгений Мартыненко
Иркутск
Ангар бетонный полузаглубленный (на "Релейке"), автосервис: 9 шт х 4,5 кВт обогревателя, на высоте 3,5 м от пола. Размеры 12х22х5 м примерно. На воротах тепловая завеса, мощная, включается только при открытии ворот.

Результат: пол теплый и сухой, машины зимой с улицы сохнут быстро. За несколько часов крыша машины (темной) на ощупь градусов 30. Если не открываются ворота в течении дня - включено только 1/3 - 2/3 секций. Заказчик доволен как удав, две пушки по 15 кВт пользы приносили по его словам на порядок меньше. Год был 2007, зима.
06.04.12 14:00
#709648
Юрий Михайличенко
Иркутск
Gunslinger [709646]: Спасибо, а голова не "кипит"?
06.04.12 14:22
#709666
Эдуард Ш.
Иркутск
Техпомещение, насосная, 2х3 м. обогреватель потолочный 500 Вт.
За эту суровую зиму ничего не замёрзло+в разы уменьшились энергозатраты, по сравнению сдуйками и конвекторами.
Голова не кипит но тепло чувстуется.
Мне кажется для нежилых помещений самое то, главное рассчитать мощность не полениться.
06.04.12 20:39
#709842
Протасов Алексей
Иркутск
У нас висит 1,2 кв над кроватью. В квартире зимой градусов 18 на уровне груди, а кровать за день нагревается до 25-27 градусов, ложиться спать приятно. От обогревателя до кровати 2,5 метра. Ночью выключаем.
Еще в душе висит 0,6 кв, единственное решение по обогреву душевой комнаты. Включаем за час до приема водных процедур.
06.04.12 20:56
#709844
Евгений Мартыненко
Иркутск
yumiha [709648]: Если встать под обогревателем лицом вверх - тепло чувствовалось, дискомфорта не было.
20.04.12 17:16
#717564
Павел Р
Иркутск-Шелехов
У меня в бане 4Х6 на зиму 4 по 700 стоят с терморегулятором, в дежурном режиме оставлял градусов на 10, приезжал так и было на градуснике да и по ощущениям и быстро нагревают при переводе в рабочий режим, дискомфорта не чуствовал наоборот когда замерзнешь с улицы так приятно около них побатониться. Да кстати очень экономно электричество кушают по сравнению с ветродуйками.
20.04.12 21:15
#717651
Александр Юрченко
Минск-Иркутск-Култук
У меня 1 киловатт хорошо грел комнату 14 квадратов.
20.04.12 21:42
#717672
Уехал
Лично пользую самодельную систему из 10 -9 ламп икзк-250 на фанерной основе в патронах. Лампы последовательно, выходит 1250 Ватт примерно, хотя надо померить бы точно хорошим прибором. В доме прохладно, так как я люблю тепло, то повернул на себя и сидишь как у костра, ну и можно относить его дальше ближе, тепло становится сразу . Бюджет выходит тыщи полторы с патронами, оформил достаточно культурно :)

Промышленные системы должны и правда быть удобны для прогрева пола и людей, но вот что бы они ели меньше мощности и прогревали лучше обычных систем это сомнительно. Просто они греют пол, а не все тепло уходит к потолку и теряется в щелях.
Все разделы | Топ-100 | Переход в раздел:
Сообщения могут добавлять только зарегистрированные пользователи.